Diskusija dėl aukštos įtampos perdavimo linijos defektų infraraudonųjų spindulių aptikimo ir diskriminavimo metodo

May 06, 2021

Santrauka: viršutinė aukštos įtampos perdavimo linija yra elektros sistemos arterija, o jos veikimo būsena tiesiogiai lemia elektros sistemos saugumą ir naudą. Praktiškai taip pat įvyksta aukštos įtampos oro linijų pertraukimo avarijos, kurias sukelia įrangos perkrova ir senėjimas. Infraraudonųjų spindulių aptikimas pasižymi tolimais atstumais, nėra elektros energijos tiekimo nutraukimo, kontakto ir skaidymo, o tai suteikia pažangias priemones elektros sistemos linijos būsenos stebėjimui. Tačiau linijoje yra mažai aptikimo patirties ir nėra atitinkamo standarto. Todėl šiame straipsnyje pateikiamas temperatūros kilimo pavojaus diapazone metodas, kai infraraudonųjų spindulių termovizorius naudojamas linijos [vienas] ir santykinio temperatūros kilimo metodas [du] analizės trūkumams aptikti. Siūlomas absoliutus temperatūros skirtumo diferenciacijos metodas kartu su faktine situacija.

Reikšminiai žodžiai: aliarmo ribinės temperatūros kilimo metodas, santykinio temperatūros kilimo metodas, absoliutaus temperatūrų skirtumo diskriminavimo metodas

1. Infraraudonųjų spindulių aptikimo ir diskriminavimo metodas esant aukštos įtampos linijos defektams

rašant [vienas] Straipsnyje siūloma generuojančios karšto taško santykinės aplinkos temperatūros pakilimas naudoti terminiams defektams įvertinti, o pavojaus signalo ribos temperatūros kilimo matuoklis pateikiamas skirtingų laidų perkaitintam sujungimui esant skirtingai apkrovos srovei. Kai aptikto taško temperatūros pakilimas iki aplinkos temperatūros yra didesnis už lentelėje nurodytą aliarmo temperatūros kilimą, laikoma, kad jis yra sugedęs, o defekto tipas nustatomas pagal aliarmo temperatūros kilimą lentelėje. Šis metodas yra paprastas, intuityvus ir praktiškas, tačiau radus infraraudonųjų spindulių liniją, yra šie trūkumai:

vienas) Dėl oro apribojimo aukštos įtampos perdavimo linijos neįmanoma tiksliai išmatuoti aplinkos temperatūros, drėgmės, vėjo greičio ir aptikimo atstumo aplink liniją. Apskaičiuojant aptikimo atstumą, linijos aplinkos parametrais paprastai naudojama žemės aplinkos temperatūra, drėgmė ir vėjo greitis. Todėl išmatuoto karšto taško santykinės aplinkos temperatūros pakilimas yra neteisingas, o tai neišvengiamai sukels terminio defekto vertinimo klaidą;

du) Dėl aukštos įtampos nuolatinės ir kintamosios srovės linijų, net jei tos pačios medžiagos ir tos pačios aplinkos sąlygos, dėl odos ir artumo poveikio, kintamosios srovės linijų šildymas esant vienodoms apkrovos srovės sąlygoms turėtų būti rimtesnis nei nuolatinės srovės [vienas ] Apribojama tik signalizacijos ribos temperatūros kilimo reguliavimas pagal laidininko tipą ir apkrovos srovę;

3) Skirtingos įrangos ir medžiagų šildymo charakteristikos yra skirtingos, o leistinas temperatūros kilimas skirtingomis sąlygomis turi būti skirtingas. Pavyzdžiui, kai yra saulės spinduliuotė, prie bandomo objekto bus pridėtas tam tikras temperatūros pakilimas. Šiuo metu aliarmo ribos temperatūros kilimas turėtų akivaizdžiai skirtis nuo saulės spindulių be temperatūros. Akivaizdu, kad nėra patogu ir tikslu paprasčiausiai naudoti šį metodą analizuojant šilumos defektus.

Infraraudonųjų spindulių diagnostikos technologijos, skirtos veikiančiai įrangai, taikymo vadove pateikiamas santykinio temperatūros kilimo vertinimo metodas, skirtas nustatyti dabartinės šiluminės įrangos terminį gedimą. Šis metodas analizuoja santykinio temperatūros skirtumo ir kontaktinio pasipriešinimo ryšį ir remiasi elektros energijos pramonės standartu GG; elektros įrangos prevencinio bandymo procedūra" (DL / T596) Santykinės temperatūros kilimo kriterijus analizuojant srovės sukeltos šilumos įrangos šiluminius defektus nustatomas pagal kontaktinės varžos nuostatas. Šis metodas nustato sprendimo metodą pagal vidines kaitimo priežastis, įveikia kai kurių aplinkos veiksnių ir apkrovos srovės įtaką matavimo rezultatams ir turi orientacinį poveikį elektros įrangos infraraudonųjų spindulių diagnostikai. Tačiau norint nustatyti infraraudonųjų spindulių liniją, kriterijus yra nepakankamas

vienas) Šiuo metu nėra nacionalinio veikiančių linijų jungiamųjų detalių kiekybinio atsparumo kontaktui standarto. Elektros pramonės standartas, elektros įrangos prevencinio bandymo kodas, kuris yra gairių pagrindas, nėra nurodytas, todėl sunku nustatyti santykinio temperatūros skirtumo vertinimo standartą;

du) Šis vadovas ir dokumentas [du] Visų kitų nukreipimo įrenginių, išskyrus automatinį pertraukiklį ir jungiklį, santykinis temperatūros kilimo vertinimo standartas yra toks pats kaip izoliacinio jungiklio, o atjungiklio kontaktinio atsparumo reikalavimai skiriasi nuo linijos jungiamųjų detalių;

3) Santykinio temperatūros kilimo metodu negalima atsižvelgti į papildomą temperatūros kilimą, kurį sukelia saulės spinduliuotė;

keturi) Vadovas taip pat nurodo faktinį karšto taško< temperatūros kilimą; Esant 10K, santykinio temperatūros skirtumo ir santykinio pasipriešinimo nuokrypis bus labiau išsklaidytas, o tai turės įtakos tiksliam įrangos defektų įvertinimui, o tokio tipo šilumos defektai sudaro didelę linijos dalį;

penki) Gairėse manoma, kad jei apkrovos greitis yra artimas 100%, tai gali reikšti ilgalaikio veikimo kintamosios srovės aukštos įtampos elektros prietaisų šildymą (GB763–90).

Aukštos įtampos oro perdavimo laidų šildymui ilgalaikio kintamosios srovės aukštos įtampos elektros prietaisų šildymas (GB763–90). Remiantis bendraisiais techniniais reikalavimais, didžiausia leistina plieno šerdies aliuminio sruogos darbinė temperatūra turi būti + 70 ℃. maitinimo jungiamųjų detalių sąlygos (GB2314–85) Elektros jungiamųjų detalių elektriniai kontaktiniai rodikliai turi atitikti šiuos reikalavimus:

vienas) varža tarp dviejų laidininko jungties galų neturi būti didesnė už to paties laidininko ilgio varžą;

du) Temperatūros kilimas prie laidininko jungties neturi būti didesnis nei prijungto laidininko;

3) Visų jungiamųjų detalių, turinčių elektrinę apkrovą, srovės keliamoji galia turi būti ne mažesnė nei sumontuoto laidininko.

Pagal pirmiau minėtas taisykles galima pripažinti, kad esant normaliam apkrovos režimui, temperatūra antrojo vamzdžio jungiamojo vamzdžio, įtempimo spaustuko, reguliavimo plokštės ir jungiamosios plokštės temperatūroje turi būti tokia pati arba mažesnė nei perdavimo linijos laidininkas. Todėl įprasto važiavimo laidininko, esančio šalia bandomo objekto, temperatūrą galima laikyti atskaitos temperatūra, ty vietose, kuriose yra šilumos defektų. Vielos ar vielos jungiamųjų detalių temperatūra gali būti laikoma etalonine 5 m atstumu nuo karšto taško.

Šiuo metu galima spręsti pagal absoliučios temperatūros skirtumo metodą: imkite maksimalią laidininkų ar laidų jungiamųjų detalių, einančių 5 m atstumu nuo bandomo objekto, temperatūrą kaip atskaitos temperatūrą Ta, o išmatuoto objekto temperatūra yra t, Δ T=T - TA, pagal Δ T yra naudojamas vertinant terminį defektą, kuris gali pašalinti saulės spinduliuotės sukelto papildomo temperatūros kilimo poveikį. Tuo pačiu metu dėl vienalytiškumo sumažėja paklaida, kurią sukelia tokių parametrų kaip aptikimo atstumas, aplinkos temperatūra, drėgmė ir vėjo greitis netikslumas.

Atsižvelgiant į defektų vertinimo kriterijus, laikoma, kad:

vienas) Infraraudonųjų spindulių fotoaparatuose yra keletas matavimo klaidų, tokių kaip išplėstinė SATH thv570 ir PM280 kita pusė, o jų tikslumas yra ± du% (skaitymo diapazonas) arba ± 2 ℃;

du) Ilgą laiką važiavusioms linijoms, dėl laidininko pažeidimo gofravimo, korozijos ir nusidėvėjimo ilgalaikio veikimo metu, veikiančių linijų jungiamosioms detalėms, tokioms kaip vamzdžių sujungimas, manome, turėtų būti leistinas temperatūros kilimo diapazonas, o ne griežtai laikytis gb2314-85 standarto, Tai yra, temperatūra vielos jungiamosiose detalėse nebūtinai yra žemesnė arba lygi aplinkinio įprasto važiavimo laidininko temperatūrai;

3) Dėl matavimo paklaidos ir atskaitos taško pasirinkimo atsitiktinumo pasirinkto atskaitos taško temperatūra turi tam tikrą variacijos diapazoną. Remiantis teorine analize ir realiais stebėjimo rezultatais, parodomas temperatūros diapazonas< 2="">

keturi) Dėl faktinių aplinkos sąlygų skirtumų bet kuris infraraudonųjų spindulių termovizorius negali pateikti bendros korekcijos schemos, atitinkančios tikrąją aptikimo vietos situaciją. Be to, temperatūros korekcijos aplinkos parametrai, reikalingi infraraudonųjų spindulių termovizoriuje, yra klaida, todėl matavimo rezultatai turi tam tikrų klaidų.

Apibendrinant galima teigti, kad analizė atliekama visa apkrova, atsižvelgiant į atitinkamus nacionalinius standartus ir vidaus bei tarptautinę patirtį (kai tai nėra nominali apkrova, bendrą infraraudonųjų spindulių termografą galima konvertuoti į vardinę apkrovą), siekiant išskirti aukštos įtampos linijos šildymą Δ laikoma, kad yra nedidelis kontaktinis pavojus, kai t yra žemesnė nei 10 ℃ (bendrieji šiluminiai defektai) , Δ T yra pagrindinis defektas, jei jis viršija 10 ℃, bet ne didesnis kaip 30 ℃, Δ T yra avarinis defektas, kai jis viršija 30 ℃ . Dėl matavimo klaidų ir kitų aspektų, Δ T sprendžia, ar defektų ribinė vertė nėra absoliuti, ir ji turėtų būti analizuojama pagal matavimą. Pagal minėtus kriterijus, terminiai defektai vertinami atliekant tikrąjį testą.

3 išvados ir pasiūlymai

Tai yra tinkamesnis ir pagrįstesnis būdas atskirti oro perdavimo linijų šiluminius defektus absoliučio temperatūros skirtumo metodu.